MACTEPokДата: Пятница, 20.01.2012, 07:13 | Сообщение # 81
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
Что касается DS18B20, собственно и ждал, пока потребность в них появится. Возможность есть, памяти МК на это тоже хватит. Единственно, у меня пока нет возможности тестить прошивки на железе, только протеус. Поэтому нужны добровольцы ))
С 74H595 дружу, как то летом была идея реализации подобной схемы на 2 амперметра и 1 вольтметр, но прекратил за ненадобностью.
Прикрепления: 6363414.jpg (112.7 Kb)
 
C@atДата: Пятница, 20.01.2012, 08:40 | Сообщение # 82
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
У меня на основе универсальной схемы работает управление холодильного шкафа, один канал контролирует охлаждениие (без него точно никак) второй просто показывает температуру в подвальном помещении.
Датчики 1n4148 , это этакий наипростейший и наидешевейший вариант, минус такой схемы только в в том, что все очень зависит от настройки схемы (переодически приходится делать контрольные замеры).
В общем, я бы счас собрал , такой термометр с DS18B20 , три канала...... вывод показаний каждого на свой дисплей.
Судя по вашей схеме максимальная возможность такой схемы , (для ДИП корпуса) это 6 раздельных каналов , для каждого измерительный вход , исполнительный выход и индикатор на 4 знакоместа..... ну если вариант предыдущей схемы не знает аналогов в интернете, то такой вариант решения ваще полный эксклюзив.
В общем может кому еще будет интересна такая схема может предложат что ( но три канала под термостаты я уже зарезервировал smile )


Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/
Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
 
MACTEPokДата: Пятница, 20.01.2012, 10:29 | Сообщение # 83
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
Если на DS18B20, то на все 3 датчика 1 порт нужен. Для индикации от 2х и выше индикаторов нужно 6 пинов, как на схеме, можно и больше навесить индикаторов, только сдвиговых регистров добавлять. Ограничивать будет только мерцание индикаторов.
 
C@atДата: Пятница, 20.01.2012, 10:40 | Сообщение # 84
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
Quote (MACTEPok)
Если на DS18B20, то на все 3 датчика 1 порт нужен.

Это точно , навскидку я это не учел.
А вот мерцание индикаторов это и есть вопрос, сколько на практике этих каналов можно сделать, что бы визуально незаметно было это мерцание, на ЖКИ проще там все отображается пока очистку или обновление экрана не сделаеш, а тут я даже теоретически не представляю.. А эти регистры не имеют таких свойств удержания своего состояния, чтобы происходило подобное обновление?


Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/
Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
 
MACTEPokДата: Пятница, 20.01.2012, 11:27 | Сообщение # 85
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
Можно, но тогда нужно на каждую цифру индикатора ставить по сдвиговому регистру(итого 9 микросхем). В моей же схеме все равно динамическая индикация, регистры нужны для экономии ног МК.
Думаю, 3 индикатора можно осилить. Возможно понадобится устанавливать кварц на 16МГц. Тут только на железе проверять.
 
C@atДата: Пятница, 20.01.2012, 12:34 | Сообщение # 86
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
На каждую цифру это безрадостно, на канал в целом доп. микросхема еще пойдет.
16МГц тоже не радостно, не все виды meg будут подойдут, да и на пониженых температурах, где то читал, такая частота не очень.
И наверное сращивание измерителя с термометром на DS, тоже может .... сказатся на быстродействии первого, так как МК раз в секунду, будет делать обработку этих DSок.
Ну все равно попробуем и тогда точно будем знать


Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/
Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
 
SergeiДата: Суббота, 21.01.2012, 16:42 | Сообщение # 87
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Здравствуйте.
Кажется попал втему по применению датчика DS18B20. У меня на этом датчике работают несколько термометров (имеется в виду не только в моей квартире) и нареканий на него нет. Дело втом, что где-то в недрах инета видел этот датчик встроенный в штатный жигулёвский датчик температуры, соответственно доработанный. Что касается печатной платы. То её доработал до базовоё схемы, без входных усилителей. На следующей неделе воплощу в реальность.

Добавлено (21.01.2012, 18:42)
---------------------------------------------
Здравствуёте. Блин, сделал плату,но в планарном корпусе, теперь срочно нужно переделывать в DIPовском.

 
MACTEPokДата: Понедельник, 23.01.2012, 15:23 | Сообщение # 88
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
Пока успел сделать версию Топливо-Напряжение. Топливо, показание до 50.0 (обратная зависимость от напряжения на входе АЦП 5..0V). Напряжение, показание до 17.0 (прямая зависимость)
Прикрепления: Sergei.rar (50.3 Kb)
 
жекаДата: Вторник, 24.01.2012, 17:41 | Сообщение # 89
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Добрый вечер.Собрал манометр-термометр.Светятся 9.9.9. на втором100 и заметно мерцание.При нажатии кнопки выбор индикотор показывает отлично,без мерцания,это так и должно быть.И еще вопрос,можно ли в место терморезистора подключить датчик охлаждающей жидкости и как.
 
C@atДата: Вторник, 24.01.2012, 22:02 | Сообщение # 90
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
Уточни пожалуйста. На основе какой схемы собрал какая прошивка)

Quote (жека)
Светятся 9.9.9.
сначала тут два варианта , индикатор не того типа , или на измерительном входе 0 или 5 вольт , это тоже надо описать какие напряжения на измерительных входах.
Quote (жека)
еще вопрос,можно ли в место терморезистора подключить датчик охлаждающей жидкости и как.

Можно, точно так, как и датчик давления, если такие же параметры как тут писали..

Quote (Sergei)
ТМ-106 30°C--1350-1880, 50°C_585-820, 70°C_280-390, 90°C_155-196 и 110°C_87-109. Первая цифра величина в градусах последующие сопротивление от и до.

И самое главное надо самому понять как измеряет контроллер и что показывает.
Хотя бы с такого начать ... Значит так, как реагирует программа на измерение , на вход РС4 после ОУ приходит от 0 до 5 вольт , на индикаторе это мы видим в показаниях от 0 до 999, в общем если вы подкините для испытаний на входа МК РС4 и РС5 по переменному резистору, и будете регулировать подачу напряжения 0...5 вольт, увидите сами весь диапазон измерения..... дальше если все ОК, добиваемся такой же работы для схем на операц. усилителях.


Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/
Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
 
MACTEPokДата: Среда, 25.01.2012, 09:20 | Сообщение # 91
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
Если с типом индикаторов разобрались, то по поводу мерцания. Оно вызвано тем, что выполнение функции экспоненты занимает приличное время (по крайней мере в той форме, что я сделал), это для реализации программной корректировки показаний. пришлось пожертвовать частотой индикации
 
MACTEPokДата: Среда, 25.01.2012, 14:49 | Сообщение # 92
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
2 прошивки: топливо_напряжение и давление_температура на DS18B20
В первой прошивке исправил незначительный косяк, там уставка On2 криво изменялась.
По второй прошивке:
Измерение давления с программной корректировкой по экспоненте. Пределы 0..8,5
Измерение температуры: датчик DS18B20. Управление нагрузкой только при плюсовой температуре.
Отрицательную температуру должен показывать, только на железе не проверял, а протеус не эмулирует толком.
Прикрепления: 7488385.rar (67.2 Kb)
 
жекаДата: Среда, 25.01.2012, 23:37 | Сообщение # 93
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Добрый вечер.Схему и прошивку написал адрес.Прошивал не я,отдавал.И еще просьба,я больше конструктор чем наладчик объясните как что.Включаю,светятся индикаторы,жму выбор,устанавлевою значения,после знака --- показания светятся прежние.ДА поставил резисторы переменные, пробовал =0.И еще при включении светодиод светится один после выбора тухнит и включается другой.http://c2.at.ua/load/avr/cifrovoj_manometr_mk_atmega8_led_2kh3/17-1-0-74
 
MACTEPokДата: Четверг, 26.01.2012, 07:13 | Сообщение # 94
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
Вот после такого комментария что я должен сказать? rtfm Более внятно можно рассказать?
 
C@atДата: Четверг, 26.01.2012, 10:22 | Сообщение # 95
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
На такой схеме можно организовать термостат
Прикрепления: 2278583.gif (16.2 Kb)


Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/
Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
 
MACTEPokДата: Четверг, 26.01.2012, 11:09 | Сообщение # 96
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
для начала попробуйте потестить прошивку с одним DS18B20, которую выше выкладывал. Может и пожелания добавятся
 
MACTEPokДата: Среда, 01.02.2012, 14:07 | Сообщение # 97
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
Сегодня повозился еще. Мерцания индикатора все равно никуда не деть.
Прикрепления: 9170411.rar (49.3 Kb)
 
C@atДата: Четверг, 02.02.2012, 11:20 | Сообщение # 98
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
Я вам скажу, что мерцание можно увидеть .... но оно не критично (не раздражает huh ).
По поводу показаний термометра, надо поправить вычисления температуры когда после 0, уходит измерение в отрицательный диапазон, начинается неточность показаний в 1 градус.


Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/
Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
 
MACTEPokДата: Четверг, 02.02.2012, 12:18 | Сообщение # 99
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
Расчеты, может, и не при чем. Показания температуры осуществляются без округления, только целая часть. Если температра - 2,1 (показывает 2), если 2,9 (показывает 2). Алгоритм вычисления стандартный, не изменял.
 
Arik3332335Дата: Пятница, 03.02.2012, 19:17 | Сообщение # 100
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Вопрос к Мастерок.Собрал схему амрервольтметра с автоматическим выбором предела,напряжение меряет нормально,а ток на пределе 0-999 меряет не линейно.Если при одних показаниях выставил(500),при других уже не совпадает,как в начале так и в конце диапазона.Подсоединил на вход PC3 подстроечник(изменяю напряжение от 0 до 5Вольт),показания 999 при напряжении 4,13В.Получается что-то с прошивкой?Кто-нибудь собирал?
 
MACTEPokДата: Суббота, 04.02.2012, 08:34 | Сообщение # 101
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
Пересчета значения АЦП в прошивке нет. напряжение на входе АЦП 0..5В соответствует показаниям 0..1023 , единственно выше 999 на дисплее не показывает. 999 будет показывать при напряжении на входах АЦП от 4.88В.

5В --- 1023
Х --- 999

Х = 5*999/1023 = 4.88 В
 
tatar007Дата: Суббота, 04.02.2012, 15:29 | Сообщение # 102
Группа: Front-rank users
Сообщений: 38
Добрый день
Сначала хочу поблагодорить автора за отличную базовую схему. Очень здорово продумано.
Теперь вопросы:
1.Сделал схему с 2 Термометрами на NTS прошивку взял 5-0V 0-999 0-999 из таблицы. После установки работает всё в обратном режиме т.е. при увеличении температуры, уменьшаются показания напряжения и наоборот. Предполагаю ошибка в проге. Пожалуйста проверьте. Если беру прогу для давления и температуры http://c2.at.ua/3m/S_V_A/Pr/5-0V_100_999.rar, то работает правильно.
2.Как можно уменьшить или избавиться от скачков показания температуры. Схему взял у вас http://c2.at.ua/3m/S_V_A/s_VA_akDt.gif Скачки до 2-5 К.
3.Пробовал так же прошить для DS 1820 показывает только 00 и никаких изменений.
Пожалуйста помогите.
 
C@atДата: Суббота, 04.02.2012, 17:06 | Сообщение # 103
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
tatar007, мне нравится такой ход мысли "я собрал , а оно не работает, значит ошибка в программе" , вот это мысль!!!
Только вы тоже поймите , программа это просто измеритель, а благодаря тому , что тут так просто, можно сделать инвертирование на входе и установить всевозможные коэффициенты вывода информации на дисплей, в этом и есть универсальность, можно даже сделать весы повесив гирю на резистор, на индикаторе будем видеть вес ... это шутка но намек в этом есть.

Теперь по делу, по первому вопросу, работает всё в обратном режиме это лечится, вам нужна прошивка 0-5V 0-999 0-999 .
По второму, как у вас конкретно подключены датчики NTS, покажите схему, только не ту что в статье, а как оно сделано у вас, ( я делал эту схему с диодами1n4148 там вообще чувствительность в милливольтах, и то все нормально получается).
Quote (tatar007)
3.Пробовал так же прошить для DS 1820 показывает только 00 и никаких изменений.

Датчик DS18B20, с ним будет работать , прошивку берите в этом форуме Сообщение # 97 от 01.02.2012


Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/
Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
 
MACTEPokДата: Суббота, 04.02.2012, 17:33 | Сообщение # 104
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
На всякий случай прошивка с инвертированием.

А теперь все чаще возникает потребность проверки прошивок на предмет соответствия, еще там косяк один тянется по всем прошивкам (при убавлении параметра On2). И еще необходимо приложить исходники к каждой прошивке, чтобы на подобные вопросы пользователей можно было быстро ответить.
Прикрепления: 5_00_999.rar (40.9 Kb)
 
SergeiДата: Суббота, 04.02.2012, 18:05 | Сообщение # 105
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Здравствуйте.
Большое спасибо МАСТЕРок, за Ваше участие в этой разработк. Я думаю, что меня поддержат многие.
Плата наконец собрана проверены в работе прошивки на измерение топлива, напряжения и давление, температура. Всё устраивает. Что касается мерцания, то это не критично. Во время движения некогда смотреть как они мерцают, важно иметь показания режимов. Теперь о дальнейшем расширении "сервиса" (раз решились дублировать штатные приборы). для датчика температуры при достижении 100 градусов и давление при уменьшении оного ниже 0,6 кг/см.
Спасибо Сергей.

Добавлено (04.02.2012, 20:05)
---------------------------------------------
PS. Ещё один вопрос по светодиодам, их назначениe.

 
MACTEPokДата: Суббота, 04.02.2012, 18:17 | Сообщение # 106
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
для датчика температуры при достижении 100 градусов и давление при уменьшении оного ниже 0,6 кг/см.

Эту часть не понял. Что касается светодиодов - это каналы нагрузки, которые можно задействовать на исполнительное устройство или сигнализацию при достижении определенного параметра канала.


Сообщение отредактировал MACTEPok - Суббота, 04.02.2012, 18:19
 
SergeiДата: Суббота, 04.02.2012, 18:29 | Сообщение # 107
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Для датчика температуры. При достижении температуры ОЖ 100 градусов подать звуковой сигнал, скажем при помощи "пищалки" со встроенным генератором. Для датчика давления при снижении оного ниже 0,6 кг/см при помощи той же "пищалки". Т.е. иметь звуковую информацию об авариных режимах двигателя. Хотя в принципе это "блажь", но всё таки...
 
C@atДата: Суббота, 04.02.2012, 18:40 | Сообщение # 108
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
Как по мне , это вопрос
Quote (Sergei)
Ещё один вопрос по светодиодам, их назначениe.

А это ответ...
Quote (Sergei)
При достижении температуры ОЖ 100 градусов подать звуковой сигнал, скажем при помощи "пищалки" со встроенным генератором. Для датчика давления при снижении оного ниже 0,6 кг/см при помощи той же "пищалки". Т.е. иметь звуковую информацию об авариных режимах двигателя.

и все.


Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/
Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
 
MACTEPokДата: Суббота, 04.02.2012, 19:18 | Сообщение # 109
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
Sergei, а в чем проблема? схема выдает 5-вольтовый сигнал, подключайте к нему что угодно для сигнализации ))
 
tatar007Дата: Суббота, 04.02.2012, 20:04 | Сообщение # 110
Группа: Front-rank users
Сообщений: 38
C@at
Я не говорил, что схема не работает, наоборот, всё хорошо идет, только в обратном режиме.
Я понял, что это просто измеритель, который меряет напряжение от 0-5в или наоборот, у выдаёт показания 0-999.
Но в прошивках, которые выложенные на сайте в таблице
http://c2.at.ua/3m/S_V_A/Pr/5-0V_999.rar
http://c2.at.ua/3m/S_V_A/Pr/5-0V_100.rar
на самом деле измерение происходит наоборот от 0 до 5 вольт, т.е. соответзтвует прогам
http://c2.at.ua/3m/S_V_A/Pr/0-5V_999.rar
http://c2.at.ua/3m/S_V_A/Pr/0-5V_100.rar

Мне не нужна прошивка 0-5V 0-999 0-999
Мне нужна прошивка 5-0V 0-999 0-999 или 5-0V 0-100 0-100 (десятичная часть для моего проекта не обязательна)

Этот NTS я использовал
http://www.produktinfo.conrad.com/datenbl....861.pdf
по схеме выложенной сдесь
http://c2.at.ua/3m/S_V_A/s_VA_akV.gif
с применением TL431
Также делал на 1N4148 c этой же страницы, тоже идут скачки. Хотя должен сказать что изпользовал OP LM358, a не LM2904 они сравнительно одинаковы.
По какой схене на диодах делали вы?
 
MACTEPokДата: Суббота, 04.02.2012, 21:08 | Сообщение # 111
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
tatar007, 104 сообщение, там прошивка 5..0V - 0..999
Если подстроечниками в обвязке ОУ не получится избавится от скачков показаний, могу предложить такой вариант: целые градусы от 0 до 100.
Прикрепления: 5_00_100.rar (40.4 Kb)
 
tatar007Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:39 | Сообщение # 112
Группа: Front-rank users
Сообщений: 38
MACTEPok, огромное спасибо за ответ.
Теперь обе прошивки соответствуют действительности.

http://c2.at.ua/_fr/0/5_00_100.rar
http://c2.at.ua/_fr/0/5_00_999.rar

по возможности откорректируйте таблицу, приведённую в первом описании, там все проги начинающии с 5-0в 100 100, 5-0в 999 999, работают как 0-5в 100 100, 0-5в 999 999
Теперь буду бороться со скачками показаний температуры
 
C@atДата: Суббота, 04.02.2012, 23:06 | Сообщение # 113
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
Не будем так категоричны, что там во всех прошивках пересортица, только в http://c2.at.ua/3m/S_V_A/Pr/5-0V_999.rar обнаружил несоответствие, исправил, спасибо за подмеченую неточность.

Кстати неплохие параметры судя по даташиту вашего NTC thermistorа , я так понял 1% неточность жаль у нас таких не найти, но похоже он так-же не лишен недостатка для схемы, линейность всего дапазона измерения, возможно вам можно будет попробовать, ранее выложеную здесь прошивку с изгибом экспоценты.


Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/
Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
 
tatar007Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 13:13 | Сообщение # 114
Группа: Front-rank users
Сообщений: 38
попробовал сново прошивку для DS1820 из сообщения #97
http://c2.at.ua/_fr/0/9170411.rar
работать не хотит.
Без сопротивления 4к7 между + и DQ стоит всё на нулях. С ним же высвечивается цифра 2 при 10-15град, и увеличение до 7 при дальнейшем повышении температуры до 150 град.
Использовал DS1820 у вас DS18B20, незнаю есть ли отличее
 
C@atДата: Воскресенье, 05.02.2012, 13:46 | Сообщение # 115
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
Очевидно что DS1820 и DS18S20 это может быть одним и тем же (не пользовался , утверждать не буду) но точно знаю, что они не заменят DS18B20,
поэтому без DS18B20 работать не будет.


Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/
Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
 
MACTEPokДата: Понедельник, 06.02.2012, 08:03 | Сообщение # 116
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
Алгоритм вычисления температуры для DS18S20 и DS18B20 разный. Пробовал переделать код, но протеус сказал фиг. То есть либо код кривой, либо протеус эти датчики не хочет симулировать.
 
velant77Дата: Вторник, 07.02.2012, 07:52 | Сообщение # 117
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Добрый день. Большая просьба к уважаемому МАСТЕРок подкорректировать прошивку для варианта в архиве, если конечно это возможно.
Суть: делаю вольтамперметр для бп. out1 назначаем управлением реле подключения нагрузки, out2 - выход индикатора срабатывания защиты.
При включении - out1=0 (выкл), out2=1(вкл), далее даем время меге на инициализацию и т.д., непосредственно перед функцией измерения переводим out1=1, out2=0 (подрубаем нагрузку).
При срабатывании уставки off1: out1=0, out2=1 и висим либо до сброса питания либо нажатия комбинации кнопок
При срабатывании уставки off2: out1=0, out2=1 и висим либо до сброса питания либо нажатия комбинации кнопок
Сам в пробовал в коде поковыряться, но не силён. Если найдёте возможность, заранее спасибо!
архив почемуто не дает прикрепить, есть на второй странице

Дата: Пятница, 23.12.2011, 10:30 | Сообщение # 29
Пробуйте этот вариант, должно все корректно работать. в протеусе погонял.
Прикрепления: 0177892.rar(48Kb)


Сообщение отредактировал velant77 - Вторник, 07.02.2012, 08:10
 
MACTEPokДата: Среда, 08.02.2012, 14:32 | Сообщение # 118
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
velant77, проверьте эту прошивку
Прикрепления: -_Velant77.rar (44.7 Kb)
 
SergeiДата: Среда, 08.02.2012, 17:45 | Сообщение # 119
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Здравствуйте.
Спасибо, ткнули как нужно. Теперь разобрался как всё это делается, но дело в том что на выходе включение сигнализации висит постоянное напряжение, а хотелось иметь прерывистое, чтобы "пищалка" работала прерывисто. Можно ли это сделать програмнно?
Сергей.
 
MACTEPokДата: Четверг, 09.02.2012, 08:41 | Сообщение # 120
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
Проверьте функционал. В протеусе толком не проверить, надо в железе.
схема включения пищалки тут же
Прикрепления: -_Sergei.rar (129.8 Kb)


Сообщение отредактировал MACTEPok - Четверг, 09.02.2012, 08:42
 