Универсальная схема для построения измерительных устройств
|
|
MACTEPok | Дата: Пятница, 06.04.2012, 12:52 | Сообщение # 241 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| tatar007, ну да, неприятное явление. в плюсовом диапазоне у меня ограничение 99,9 уже есть. (должно, по крайней мере). А вот с минусовым. Пользы от десятых долей в диапазоне от 0 до -9.9 наверно мало, раз дальше делать в целых. Сразу сделать минусовой диапазон в целых. Как лучше то?
|
|
| |
tatar007 | Дата: Суббота, 07.04.2012, 10:26 | Сообщение # 242 |
Группа: Front-rank users
Сообщений: 38
| Здравствуйте MACTEPok, для меня лучше было бы показывать ограничения пределов ниже 0 LO и выше 99,9 HI. А так сделайте как вам будет легче
|
|
| |
MACTEPok | Дата: Суббота, 07.04.2012, 19:31 | Сообщение # 243 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| tatar007, добавил разрешение управлением нагрузками только после того,как датчики считаются. Точку при индикации не убирал, лень ))
|
|
| |
barbus | Дата: Суббота, 14.04.2012, 14:29 | Сообщение # 244 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
| Всем привет. Как при помощи этого устройства сделать контроллер уровня кислорода в воде. Какой датчик использовать?
|
|
| |
tatar007 | Дата: Суббота, 14.04.2012, 15:29 | Сообщение # 245 |
Группа: Front-rank users
Сообщений: 38
| Quote (MACTEPok) tatar007, добавил разрешение управлением нагрузками только после того,как датчики считаются. Точку при индикации не убирал, лень )) Прикрепления: __DS18B20_Hi_Lo.hex(22Kb)
Проверил прогу, обнаружена ошибкa в показаниях первого канала. Прикрепляю фотки Проверьте пожалуйста.
Сообщение отредактировал tatar007 - Суббота, 14.04.2012, 15:43 |
|
| |
меGазавр | Дата: Суббота, 14.04.2012, 20:35 | Сообщение # 246 |
Группа: Front-rank users
Сообщений: 4
| Здравствуйте, MACTEPok, Спасибо Вам огромное за Вашу работу! Давно хотел собрать в свой блок питания что то подобное. Собрал схему с автоматическим изменением диапазона тока (второй версии вольтамперметра для блока питания с автопереключением диапазонов измерения тока). Напряжение меряет нормально, а по току сильная нелинейность. Например устанавливаю показания в 100 мА. Показания, что ниже - занижаются, что выше - завышаются. Не могли бы Вы подсказать где я что не так сделал. Спасибо.
|
|
| |
C@at | Дата: Суббота, 14.04.2012, 21:02 | Сообщение # 247 |
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
| Так вы дайте хоть какие либо материалы для анализа, Во первых дайте ссылки, про что именно вы говорите. из каких деталей сделана часть схемы на ОУ для амперметра? Что изменили? Фото самой платы, файл в ЛУТе......
Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/ Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
|
|
| |
меGазавр | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 07:16 | Сообщение # 248 |
Группа: Front-rank users
Сообщений: 4
| Схема по адресу http://c2.at.ua/load....-1-0-79 Прошивка 0 – 50,0V ,0..999 mА - 1,00..9,99 А. Из изменений разве что вместо LM 2904 поставил lm 358. Может это повлиять на показания?
|
|
| |
C@at | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 08:10 | Сообщение # 249 |
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
| Причина однозначно в аналоговой измерительной схеме на ОУ. lm 358 вместо LM 2904 разницы не должно быть... Питание lm 358 от 12 вольт ? Схема на ОУ типовая, у всех обычно нормально работает, найчастейшая причина ошибка монтажа, если есть возможность соберите эту часть схемы с lm 358 на монтажке.
Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/ Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
|
|
| |
меGазавр | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 15:27 | Сообщение # 250 |
Группа: Front-rank users
Сообщений: 4
| Спасибо, попробую собрать отдельно на макетке. Питание 30V через MC 34063 снижаю до 11.5V. Добавлено (15.04.2012, 17:27) --------------------------------------------- C@at, хочу спросить у Вас : следует ли точно придерживаться номиналов резисторов обратной связи ОУ и шунта, или можно для настройки в обратную связь впаять один многооборотный (ну к примеру) килоом 50? (извините, если вопрос покажется дурацким)
|
|
| |
foxghost | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 16:00 | Сообщение # 251 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
| Здравствуйте собрал вольтамперметр (http://c2.at.ua/3m/S_V_A/dlja_sborki_v_a.rar) но есть вопрос .
При измерении напряжения и тока на нагрузке питающейся от АКБ или батареек, устройство меряет очень хороше. А как программно решить проблему что бы данное устройство установить на автомобильное ЗУ где нет никаких сглаживающих кондесаторов, если при подключенном АКБ вольтаж меряет отлично, то индикация тока постоянно хаотично прыгает.
|
|
| |
MACTEPok | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 16:10 | Сообщение # 252 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| foxghost, программно. скорее всего. и нет смысла решать. если усреднять показания, пользы от результата все равно мало. Может, все таки, проще добавить емкости в измерительные цепи или, что лучше, в силовую часть, чтобы пульсаций не было?
|
|
| |
MACTEPok | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 16:24 | Сообщение # 253 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| tatar007, завтра попробую в железе.
|
|
| |
foxghost | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 17:15 | Сообщение # 254 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
| Quote (MACTEPok) foxghost, программно. скорее всего. и нет смысла решать. если усреднять показания, пользы от результата все равно мало. Может, все таки, проще добавить емкости в измерительные цепи или, что лучше, в силовую часть, чтобы пульсаций не было? спасибо. попробую еще раз, хотя сам АКБ как бы и есть неплохой сглаживающий конденсатор (хотя видимо ошибаюсь, условий много)
Сообщение отредактировал foxghost - Воскресенье, 15.04.2012, 17:16 |
|
| |
C@at | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 19:36 | Сообщение # 255 |
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
| меGазавр, Точно придерживатся не обязательно, более того у всех нас комплектация разными деталями, разных производителей, особенно это касается шунтов (применять то можно любой (например от 0,1 до 0,005оМ) , опять же сопротивление шунта зависит от вашей нагрузки и вых. мощности БП). Так что это даже будет лучше подобрать на практике цепи обратной связи, чтобы была достигнута точная и плавная настройка.
Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/ Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
|
|
| |
MACTEPok | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 07:15 | Сообщение # 256 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| tatar007, проверил в железе, глюков не обнаружил. В коде убрал лишний мусор, оставшийся после прежних попыток
|
|
| |
tatar007 | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:06 | Сообщение # 257 |
Группа: Front-rank users
Сообщений: 38
| MACTEPok, Ну так без мусора совсем другое дело приятно глазу. Проверил на минус и на кипяшую воду.Работает как швейцарские часы Завтра же установлю на своём оборудование, для которого и был он преднозначен. Еще раз огромное СПАСИБО
Сообщение отредактировал tatar007 - Понедельник, 16.04.2012, 18:07 |
|
| |
MACTEPok | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:00 | Сообщение # 258 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| legion2010, сделал, наконец, экспериментальную прошивку для четырех индикаторов. только тестил в протеусе. как в железе будет себя вести, не знаю. временные задержки нужно будет менять
[img][/img]
Сообщение отредактировал MACTEPok - Четверг, 19.04.2012, 15:14 |
|
| |
Zver | Дата: Четверг, 19.04.2012, 13:36 | Сообщение # 259 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
| Доброго дня уважаемые форумчани!!! Сразу хочу поблагодарить автора этой конструкции за его труд и отзывчивость. У меня тоже есть маленькая прозьба изменить прошивку под двух канальный вольтметр, так как в програмировании я полный НООООЛЬ:
на вход РС5 поступает от 0,2 до 4,7V, отображение значения на LED индикаторе от 0 до 100 на вход РС4 поступает от 0,2 до 4,7V, отображение значения на LED индикаторе от 0 до 100 это сигналы с датчиков давления типа MPX5999 Даное устройство хочу применить для измерения давления в подушках подвески автомобиля. если можно,изменяя прошивки, сохранить их все свойства Зарание спасибо.
|
|
| |
MACTEPok | Дата: Четверг, 19.04.2012, 15:07 | Сообщение # 260 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| Zver, проверяйте
|
|
| |
Zver | Дата: Четверг, 19.04.2012, 15:13 | Сообщение # 261 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
| спасибо огромное, как только вернусь с работы, буду тестить (поражает Ваша оперативность, ещё раз спасибо)
|
|
| |
MACTEPok | Дата: Четверг, 19.04.2012, 15:15 | Сообщение # 262 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| Zver, просто пока на работе время есть. А бывает такое не часто
|
|
| |
Zver | Дата: Четверг, 19.04.2012, 15:42 | Сообщение # 263 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
| Вот толькочто запустил Вашу прошивку в протосе, вроди всё нормально-точнее ТО, ЧТО нужно. Но при настройке барьеров, показания меняются через две еденицы, может это нормально для симулятора? что скажете MACTEPok.....
|
|
| |
MACTEPok | Дата: Четверг, 19.04.2012, 17:47 | Сообщение # 264 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| Zver, на это не обращайте внимания. Просто у переменного резистора шаг изменения сопротивления большой. скорее всего.
|
|
| |
Zver | Дата: Четверг, 19.04.2012, 18:12 | Сообщение # 265 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
| Я имел ввиду при нажатии кнопок + - показания меняются через 0,2- настраивая уровень ON OFF
|
|
| |
MACTEPok | Дата: Четверг, 19.04.2012, 18:14 | Сообщение # 266 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| Zver, задержку между инкрементированием переменных увеличил. в железе должно нормально работать.
|
|
| |
central30 | Дата: Суббота, 21.04.2012, 19:56 | Сообщение # 267 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
| Вечер добрый,люди добрые!Подскажите пожалуйста схемное решения для подключения датчика давления с выходом 4-20mA
|
|
| |
RIK | Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 21:38 | Сообщение # 268 |
Группа: Front-rank users
Сообщений: 8
| MACTEPok Класно у Вас все получается. А в Вашей кладовой не завалялась схема вольтметра 220вольт с 3-мя индикаторами, для контроля 3-х фаз, нужно для работы собрать в дин-корпусе для монтажа на дин-рейку.
|
|
| |
MACTEPok | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 08:09 | Сообщение # 269 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| central30, все просто, вешаете шунт на 250 Ом, прошивку изменю под нужный диапазон показаний. По обрыву защита будет работать, по превышению только не будет(выше 20 мА). Точность при показаниях 0..100 будет +\- 0.125
Сообщение отредактировал MACTEPok - Понедельник, 23.04.2012, 08:10 |
|
| |
MACTEPok | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 08:17 | Сообщение # 270 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| RIK, корректно мониторить 3 фазы переменки уже непростая задача. на этой схеме измерять фактические значения не получится, а танцы с бубном в коде будут давать приличные погрешности.
|
|
| |
C@at | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 09:01 | Сообщение # 271 |
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
| Если измерение решать вот таким способом http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2461 , дело не так уж и сложно, а что на практике почитайте там в форуме отзывы о работе схемы , и будет вам в этом зерно рациональности...
Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/ Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
|
|
| |
MACTEPok | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 11:20 | Сообщение # 272 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| C@at, хм, сдаюсь )) получаем на входе АЦП действующее значение напряжения. Но погрешность большая. Если посмотреть на осциллограф, то положительная волна будет давать незначительные пульсации (за счет времени заряда конденсатора), а отрицательная волна, которая через диод не проходит, будет давать провал. В итоге на входе АЦП будем иметь гуляющее постоянное напряжение. Вся точность будет зависеть от настройки аналоговой части.
|
|
| |
C@at | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 11:40 | Сообщение # 273 |
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
| Вот именно, это решается простым способом (меня как бытового пользователя он вполне устраивает), но если подходить к предмету правильно , вот в этой статье немного затронут нужный алгоритм более правильного решения, но там только немного теории.
Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/ Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
|
|
| |
MACTEPok | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 11:51 | Сообщение # 274 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| C@at, что то меня пугает мысль делать 100 выборок для 3х каналов и делать усреднение. это ж сколько времени камню на это потребуется? к тому же потребуется 3 вывода сигналов внешних прерываний, при переходе синусоиды через ноль. И насколько это все корректно будет потом работать, стоит ли? ))
Сообщение отредактировал MACTEPok - Понедельник, 23.04.2012, 11:55 |
|
| |
C@at | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 11:59 | Сообщение # 275 |
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
| Я делал тот вольтметр, измеряет напряжение он конечно гораздо развее чем с конденсатором на входе. А как оно там по математике, а потом и на практике 3 канала.... Как показометр будет работать неплохо, а вот если расчитывать на срабатывание защиты, то наверное и будет та задержка про которую вы говорите.
Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/ Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
|
|
| |
MACTEPok | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 14:40 | Сообщение # 276 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| В итоге вердикт, могу только по этому принципу сделать измерялку напряжения, которая по длительному превышению или понижению напряжения будет срабатывать и никак от импульсных изменений.
|
|
| |
C@at | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 14:47 | Сообщение # 277 |
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
| Я так понял совместить этот принцип измерения с этой схемой
Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/ Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
|
|
| |
MACTEPok | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 18:35 | Сообщение # 278 |
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| C@at, не не не. Там алгоритм определения перехода синусоиды через ноль. у меги8 всего 2 вывода на это есть. Вот постоянку мониторить, легко. (там где диод и кондер на каждой фазе)
|
|
| |
C@at | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 20:07 | Сообщение # 279 |
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
| Ну с этим, я уже на вашей схеме и программе эксперименты ставил, вот здесь писал 09.08.2011, 02:17 | Сообщение # 7 Так что там всё будет ОК, осталось только реализовать всё это там где имеется этому потребность
Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/ Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
|
|
| |
Zver | Дата: Вторник, 24.04.2012, 09:03 | Сообщение # 280 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
| Ещё раз спасибо MACTEPok, за помощь с прошивкой. В железе всё работает как и в протосе, показания вроде правильные)))) , а вот с установкой пределов- ситуация не изменилась (принажатии на кнопочки + - на индикаторах показания меняються через 2 младшего разряда) Впринцыпе это не очень и существенно......но хотелось чтоб всё было как надо.... может посмотрите по свободе на прошивку, что можно зделать с этим (не сочтите за наглость)
|
|
| |