Soir, прислали DHT22 - на нем показания почти совпадают с китайским (20 и 22 соответственно), на DHT11 же 35%, здесь http://c2.at.ua/forum/5-104-1 так же 35% интересно что 22й более активно реагирует, когда на него хотя бы раз выдохнешь.
Это просто информация, или надо что-то корректировать? Россия оккупировала Крым, вооружает террористов, засылает наемников и в открытую вторглась на материковую часть Украины. От рук российских убийц погибают мои соотечественники. Презираю и ненавижу Россию, а россиянам больше не помогаю.
ЕСли возможно, подкоректировать под 11й датчик в обеих темах
Как корректировать? Давайте формулу, зависимость... Россия оккупировала Крым, вооружает террористов, засылает наемников и в открытую вторглась на материковую часть Украины. От рук российских убийц погибают мои соотечественники. Презираю и ненавижу Россию, а россиянам больше не помогаю.
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 15:45 | Сообщение # 45
Группа: Front-rank users
Сообщений: 70
Попытался снять зависимость.DHT22 очень резво реагирует на малейшее изменение, китайский термометр потихоньку к нему подтягивает свои значения, пости также реагирует и DHT11.Поэтому и сравнивал эти два последних, значения приблизительны.
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 20:00 | Сообщение # 46
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 773
Цитатаbav123 ()
Попытался снять зависимость.
Данные не удается вписать в какую-то логическую закономерность. Если Вы уверены в правильности проведенных сравнительных замеров, то самым простым и точным вариантом будет создание в прошивке Вашей таблицы подстановки с интерполяцией промежуточных значений... Россия оккупировала Крым, вооружает террористов, засылает наемников и в открытую вторглась на материковую часть Украины. От рук российских убийц погибают мои соотечественники. Презираю и ненавижу Россию, а россиянам больше не помогаю.
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 20:17 | Сообщение # 47
Группа: Front-rank users
Сообщений: 70
Вот и я про тоже.Проверял в закрытой ванне, датчики стоят на плате рядом, тут же китай на боку.Но у него датчик внутри корпуса. Включил горячую воду в ванну. Не представляю как будет работать 22-й с его скачками к малейшим изменнеиям. Цитатабудет создание в прошивке Вашей таблицы подстановки с интерполяцией промежуточных значенийдавайте попробуем что из этого получится, мне суперточность большая не нужна.
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 20:29 | Сообщение # 48
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 773
Цитатаbav123 ()
Не представляю как будет работать 22-й с его скачками к малейшим изменнеиям
Что значит "скачками к малейшим изменениям"? Есть изменение - есть скачок, а как иначе? Если Вы напустили пара и влажность на 10% выросла... может китайский тормозит, раз он в закрытом корпусе? Поместите их в одинаковые условия, тогда можно будет сравнивать. Может надо увеличить время между измерениями или сделать усреднения за несколько замеров... Но еще раз, я не работал с этими датчиками практически, поэтому жду от Вас решения что делать дальше. Россия оккупировала Крым, вооружает террористов, засылает наемников и в открытую вторглась на материковую часть Украины. От рук российских убийц погибают мои соотечественники. Презираю и ненавижу Россию, а россиянам больше не помогаю.
Россия оккупировала Крым, вооружает террористов, засылает наемников и в открытую вторглась на материковую часть Украины. От рук российских убийц погибают мои соотечественники. Презираю и ненавижу Россию, а россиянам больше не помогаю.
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:26 | Сообщение # 51
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
bav123, сообщение №45 , это у вас измерения по температуре?
я тут тоже пытаюсь, сделать диагностику датчику DHT11 но к температуре вроде как претензий нет , в пределах описанном производителем 2%
Цитата
DHT11: Питание и I/O 3-5 В Определение влажности 20-80% с 5% точностью Определение температуры 0-50 град. с 2% точностью Частота опроса не более 1 Гц (не более раза в 1 сек.) Размеры 15.5мм x 12мм x 5.5мм 4 вывода с расстоянием между ножками 0.1"
DHT22:
Питание и I/O 3-5 В Определение влажности 0-100% с 2-5% точностью Определение температуры -40 — 125 град. с точностью ±0.5 град. Частота опроса не более 0.5 Гц (не более раза в 2 сек.) Размеры 15.1мм x 25мм x 7.7мм4 вывода с расстоянием между ножками 0.1"
А вот с влажностью вопрос. Во первых в домашних условиях, что можно взять за эталон?(с температурой проше , термометров полно, и плюс подручные средства, талый лед и кипящая вода) Пока ориентируюсь по своей китайской метеостанции (но она-ж то же китайская, и как минимум ей уже более 10 лет, может там измерялка уже усохла х.з.) И таким образом сделал два сравнения в комнате: метеостанция темп. 25°С влаж. 28.5% , с датчика 25°С влаж.37....38% поставил на некоторое время в нежилом помещении метеостанция темп. 17°С влаж. 59.5% , с датчика 16..17°С влаж. 79....80% В общем пока в раздумьях, что взять за эталон, так как проблема в чем-то есть.... bav123 Что, у вас с влажностью, есть какие нибудь эксперименты?
Soir, да, как то не очень, показания изменяются не плавно, а через 7-10градусов(это на DHT11), интересно а как дела у pert,
C@at, здесь только влажность, а здесь http://c2.at.ua/forum/5-104-1 температура и влажность.Если чем то поможите готов потестить, но только после середины мая.Сейчас пока нет времени этим заниматься.
да, как то не очень, показания изменяются не плавно, а через 7-10градусов
Может стоит попробовать процедуру восстановления, описанную в даташит: "Step one: Keep the DHT sensor at the condition of Temperature 50~60Celsius, humidity <10%RH for 2 hours; Step two: Keep the DHT sensor at the condition of Temperature 20~30Celsius, humidity >70%RH for 5 hours." Россия оккупировала Крым, вооружает террористов, засылает наемников и в открытую вторглась на материковую часть Украины. От рук российских убийц погибают мои соотечественники. Презираю и ненавижу Россию, а россиянам больше не помогаю.
Думаю можно взять бутылку, налить в нее немного воды, над поверхностью подвесить датчик и прикрыть пробкой. Далее выдержать 5 часов при комнатной температуре. На самом деле второе - это рабочие условия для датчика тут можно и передержать и недодержать, датчику это не повредит. Вот как раз первое за пределами рабочих параметров, тут нужно аккуратнее. --- Если после процедуры восстановления (пусть даже не воспроизведенной в точности с даташит) поведение датчика изменится, то это правильный путь. Россия оккупировала Крым, вооружает террористов, засылает наемников и в открытую вторглась на материковую часть Украины. От рук российских убийц погибают мои соотечественники. Презираю и ненавижу Россию, а россиянам больше не помогаю.