UMZ101Дата: Среда, 19.03.2014, 15:32 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Собрал инкубатор по схеме найденной на одном из радио сайтов, прошивку поставил которая там была представлена. Все работает, за исключением температуры, бывалые говорят дело в прошивке. В чем по вашему может быть проблема?
Прикрепления: 2241440.jpg (132.2 Kb) · 8009199.jpg (117.9 Kb)


Сообщение отредактировал UMZ101 - Среда, 19.03.2014, 15:34
 
SoirДата: Среда, 19.03.2014, 15:48 | Сообщение # 2
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 773
Цитата UMZ101 ()
Собрал инкубатор по схеме найденной на одном из радио сайтов, прошивку поставил которая там была представлена.

Прошивка моя. Но давайте все материалы проекта, у меня их несколько версий, какой из них Ваш...
Цитата UMZ101 ()
Все работает, за исключением температуры, бывалые говорят дело в прошивке. В чем по вашему может быть проблема?

Как можно определять неисправность по фотографии? Как минимум есть один человек, который собрал это устройство и оно работает. И сам, насколько помню, проверял на макете прежде чем выкладывать. Поэтому я бы посоветовал проверить монтаж, датчик и FUSE. Дадите проект с прошивкой - погляжу, что может быть не так, еще раз проверю на макете...


Россия оккупировала Крым, вооружает террористов, засылает наемников и в открытую вторглась на материковую часть Украины. От рук российских убийц погибают мои соотечественники. Презираю и ненавижу Россию, а россиянам больше не помогаю.
 
UMZ101Дата: Среда, 19.03.2014, 15:58 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
http://tehnoobzor.com/schemes....om.html
в протеусе у меня тоже работает, а вот на деле нет, ставил прошивку мне человек который давно этим занимается, так как у меня это третий проект по сборке, качество пайки желает быть лучшим. 
Прикрепления: 1026692.jpg (173.6 Kb)
 
SoirДата: Среда, 19.03.2014, 16:21 | Сообщение # 4
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 773
Цитата UMZ101 ()
http://tehnoobzor.com/schemes....om.html

Сейчас Вы предлагаете сбегать на tehnoobzor, посмотреть что там и ответить Вам здесь?
Я оказываю поддержку только на тех сайтах, где я выложил свою разработку сам. Я просил Вас (дважды) выложить материалы проекта здесь, указать прошивку, которой прошит Ваш МК. На том сайте выложено три прошивки, о чем говорить?
Цитата UMZ101 ()
ставил прошивку мне человек который давно этим занимается

От этого вопрос о правильности установки FUSE не снимается. Проверьте хотя бы правильность отсчета времени.
Цитата UMZ101 ()
качество пайки желает быть лучшим.

Проверьте (прозвоните) тестером цепи к датчику на целостность и отсутствие замыканий. Не вижу на плате подключения питания к датчику температуры.


Россия оккупировала Крым, вооружает террористов, засылает наемников и в открытую вторглась на материковую часть Украины. От рук российских убийц погибают мои соотечественники. Презираю и ненавижу Россию, а россиянам больше не помогаю.
 
SoirДата: Среда, 19.03.2014, 16:39 | Сообщение # 5
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 773
Надо еще внимательно изучить печатную плату (файл lay). На ней я тоже не вижу питания датчика, кроме того непонятный конденсатор между выводами 20 и 21 МК. На Вашей плате правильно, а в файле по сути закорочено питание +5V на общий провод в районе R11-C4. Может еще что-нибудь...

Россия оккупировала Крым, вооружает террористов, засылает наемников и в открытую вторглась на материковую часть Украины. От рук российских убийц погибают мои соотечественники. Презираю и ненавижу Россию, а россиянам больше не помогаю.
 
искательДата: Среда, 19.03.2014, 21:47 | Сообщение # 6
Группа: Front-rank users
Сообщений: 18
Это устройство работает стабильно могу заявить с полной ответственностью с осени уже не один выводок получен не сбоев (температуры ,поворотов лотков) нареканий не было.

Добавлено (19.03.2014, 21:38)
---------------------------------------------
На печатной плате сопротивления 4,7ком датчика должно идти к плюсу оно не подключено.

Добавлено (19.03.2014, 21:47)
---------------------------------------------
плата инкубатора с маленьким исправлением.

 
искательДата: Четверг, 20.03.2014, 06:29 | Сообщение # 7
Группа: Front-rank users
Сообщений: 18
Плата.
Прикрепления: _..lay6 (155.0 Kb)
 
UMZ101Дата: Среда, 26.03.2014, 20:34 | Сообщение # 8
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Спасибо за плату, переделал, подключи к питанию. При включении 1 секунду покзывает нормальную температуру, а после держит 85 градусов. Это может быть неисправность датчика?
 
SoirДата: Среда, 26.03.2014, 21:11 | Сообщение # 9
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 773
Цитата UMZ101 ()
При включении 1 секунду покзывает нормальную температуру, а после держит 85 градусов. Это может быть неисправность датчика?

Не встречал такой неисправности. Показывайте еще раз плату, только давайте фото с двух сторон.


Россия оккупировала Крым, вооружает террористов, засылает наемников и в открытую вторглась на материковую часть Украины. От рук российских убийц погибают мои соотечественники. Презираю и ненавижу Россию, а россиянам больше не помогаю.
 
UMZ101Дата: Среда, 26.03.2014, 21:55 | Сообщение # 10
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Прикрепления: 9212935.jpg (166.1 Kb) · 3760063.jpg (219.6 Kb)


Сообщение отредактировал UMZ101 - Среда, 26.03.2014, 22:01
 
SoirДата: Среда, 26.03.2014, 22:10 | Сообщение # 11
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 773
На датчик питание подается? На печатке не вижу. На виде сверху непонятно.
Измерьте напряжение на выводах датчика. На выводе 1 должен быть 0, на 2-ом +5V (слегка дергаться), на 3-ем +5V.


Россия оккупировала Крым, вооружает террористов, засылает наемников и в открытую вторглась на материковую часть Украины. От рук российских убийц погибают мои соотечественники. Презираю и ненавижу Россию, а россиянам больше не помогаю.
 
UMZ101Дата: Среда, 26.03.2014, 22:19 | Сообщение # 12
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
да на плате дорожки питания нет,  питание идет через отдельный провод. На первой показывает - 0, на второй 4.92-4.96, на третьей 4.98
 
SoirДата: Среда, 26.03.2014, 22:36 | Сообщение # 13
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 773
По напряжениям все верно.
1. Проверьте FUSE, какие должны быть - смотрите там, где брали прошивку. Я не помню, а идентифицировать разработку не могу, Вы материалы так и не выложили.
2. Попробуйте аккуратно на ходу отсоединить датчик, а затем снова на ходу подключить.
3. Если есть другой - замените.
4. Нет ли мигания индикатора или полного сброса? Если есть, подайте на вывод 1 МК напряжение +5V через резистор 1 кОм. Отключите реле, нагрузку.
5. Работают ли настройки?
6. Проверять прошивку я не буду по той же причине, что указана в п.1.


Россия оккупировала Крым, вооружает террористов, засылает наемников и в открытую вторглась на материковую часть Украины. От рук российских убийц погибают мои соотечественники. Презираю и ненавижу Россию, а россиянам больше не помогаю.
 
искательДата: Четверг, 27.03.2014, 06:53 | Сообщение # 14
Группа: Front-rank users
Сообщений: 18
Может поможет в сборке,весь материал, использованный мной при  сборке.
Прикрепления: 5336056.png (25.5 Kb) · Incubator_ATMeg.pwi (1.6 Kb) · Incubator_ATMeg.dsn (136.5 Kb) · 7045891.pdf (95.0 Kb) · 5527067.doc (34.0 Kb) · 5740944.png (25.5 Kb) · Incubator_ATMeg.hex (16.7 Kb) · Incubator_ATMeg.hex (16.7 Kb)
 
MWJДата: Понедельник, 07.04.2014, 13:53 | Сообщение # 15
Группа: Front-rank users
Сообщений: 43
Как реализовать в даном устройстве так, чтоб в качестве нагревательного елемента использовать лампочку на 12 вольт так как хочу использовать акумулятор в качестве резервного питания,возможно ли реализовать в устройстве програму для типа яиц (что б в миню выбрать например куриные яйца и апарат автоматически поддержывает температуру взависимости од количества дней прошедших од закладки ,ведь она колеблится од з8.5 до 37.5 и в конце инкубации переворачивать не надо),а также вентилятор для охлаждения.,Прошивку можно подкоректировать под индикатор LCD1602 HD 44780?

Добавлено (07.04.2014, 13:53)
---------------------------------------------
что б инкубатор был автоматический и универсальный не плохо б добавить измерение влажности например на  DHT11

 
UMZ101Дата: Пятница, 18.04.2014, 18:18 | Сообщение # 16
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Спасибо за помощь, после очередной перепайки платы и перепрошивки контроллера она заработала. Но по чему то мощность не показывает, после подключения нагрузки срабатывает реле и лампочка загорается.
 
Форум » Форум по статьям сайта » Электросхемы и ТЗ. » Автоматический инкубатор