| tim | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 18:55 | Сообщение # 761 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
| Та шо там играться тестер поставил на мА и на резистор, сразу видно ток и свечение сегмента...
|
| |
|
|
| gregori69 | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 19:05 | Сообщение # 762 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 3
| tim, se82 примного благодарен за помощь, буду пробовать собирать - это моя первая конструкция на микроконтроллере....
|
| |
|
|
| se82 | Дата: Среда, 31.07.2013, 10:04 | Сообщение # 763 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 6
| Я так и делал, выяснил что уже при 5 мА светодиод в индикаторе хорошо видно, выпаял 300, впаиваю 82. ___________________ С 82 Ома стало лучше заметно цифры, общее энергопотребление схемы составило 67 мА без операционника (LM2904), такчто буду уменьшать Ом до 10-15, только из-за нежелания ставить закоротки...
gregori69, ну а моя третья, так что от вас недалеко ушел ))Добавлено (31.07.2013, 10:04) --------------------------------------------- Итог, "Вольтамперметр МК Atmega8 с автоматическим выбором измеряемого диапазона силы тока", применил свежие индикаторы типа TOT-3361AH, с резиторами 82 Ома видимость цифр замечательная, общий потребляемый схемой ток около 55 мА. По схеме - точность, стабильность показаний - все присутствует, а что еще нужно для простой схемы, так что автору благодарность за нелегкий труд. Надеюсь, еще порадуете интересными схемами 
Сообщение отредактировал se82 - Понедельник, 29.07.2013, 19:27 |
| |
|
|
| 007 | Дата: Среда, 31.07.2013, 16:04 | Сообщение # 764 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 1
| МАСТЕРok а у тебя в протэусе есть выресованная схема "Вольтамперметр МК Atmega8 с автоматическим выбором измеряемого диапазона силы тока"? Хочу промоделировать, а то я в протэусе не силён.
|
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:57 | Сообщение # 765 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| 007, есть только на 2 диапазонный вольтметр + амперметр. но переделать там не сложно. скопировать нужные элементы и повесить на соответствующие пины.
|
| |
|
|
| юрий63 | Дата: Четверг, 01.08.2013, 14:02 | Сообщение # 766 |
Группа: Front-rank users
Сообщений: 28
| доброго дня МАСТЕРоК.мне нужно сделать для автомобиля терморегулятор для охлаждающей жидкости что бы включался и отключался каролсон.мегу хотел не в дипе .где схемы печатки и прошика? спасибо за ранее. с/у юра
|
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Четверг, 01.08.2013, 15:10 | Сообщение # 767 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| юрий63, все материалы тут на форуме либо в статье. Сам печатки не рисовал, только кто из пользователей создавал.
|
| |
|
|
| юрий63 | Дата: Четверг, 01.08.2013, 22:36 | Сообщение # 768 |
Группа: Front-rank users
Сообщений: 28
| всем привет кто здесь находится.есть вопрос кто собирал термометр ,у кого работает без нареканий?я тут связался vital 111 он говорит что до нормальной работы так и не добился выходит цифра 85 на19стр.с датчиком тока DS18B20. во обще то на сайте с таким датчиком схем нет там только с диодами+ TL431. может кто то подскажет кто делал и как лучше сделать измерительную часть ?Спасибо всем кто сможет подсказать. с/у юра
|
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Пятница, 02.08.2013, 07:36 | Сообщение # 769 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| юрий63, как он сам написал в ветке, что причиной была плохая масса. число 85 выскакивает, когда обрывается связь с датчиком или принимаются некорректные данные от него. В коде на этот случай стоит проверка контрольной суммы. Прерывания в момент опроса датчика не срабатывают, тоже стоит условия по которым опрос происходит в начале счета таймеров. Единственный недочет пришлось исправлять в некоторых прошивках, это показания 85 при включении прибора (путем холостого опроса датчика) При том, что на прошивку жалуются единицы, могу сказать, что дело в разводке. В первую очередь обратите внимание на питание. при питании от импульсных источников питания, длинных проводах, недостаточных фильтрах, помехи делают свое дело.
|
| |
|
|
| sergey7508 | Дата: Пятница, 02.08.2013, 11:08 | Сообщение # 770 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 13
| MACTEPok. У меня у вам вопрос ,а можно ли эту схему приспособить к сварочному инвертору для контроля выходного напряжения до 100 вольт и тока до 100 ампер ?
В электронике одно из первых мест занимает кувалда!
Сообщение отредактировал sergey7508 - Пятница, 02.08.2013, 11:09 |
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Пятница, 02.08.2013, 11:26 | Сообщение # 771 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| sergey7508, если позаботиться о ЭМС, то да. Это обычный измеритель постоянного напряжения. Вопрос в том, какой сигнал на выходе инвертора.
|
| |
|
|
| sergey7508 | Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:08 | Сообщение # 772 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 13
| MACTEPok .Сигнал на выходе инвертора высокочастотный , порядка 45 кГц .Может какие-то доработки нужно сделать на схеме ? И как именно позаботиться о ЭМС ? Может за экранировать всю печатку ?
--------------------------------------------- Вопрос . какую именно прошивку использовать?
В электронике одно из первых мест занимает кувалда!
Сообщение отредактировал sergey7508 - Пятница, 02.08.2013, 13:15 |
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:41 | Сообщение # 773 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| при такой частоте только ставить фильтр и сглаживающий конденсатор. и измерять на нем среднее значение напряжения и тока. Но в момент сварки показания будут с потолка...
|
| |
|
|
| sergey7508 | Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:46 | Сообщение # 774 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 13
| Цитата (MACTEPok) Но в момент сварки показания будут с потолка...
Да , тут вы правы ,действительно с потолка . Вопросов больше не имею .Благодарю за объяснение .
В электронике одно из первых мест занимает кувалда!
|
| |
|
|
| alpar09 | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 18:40 | Сообщение # 775 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
| Стоит такой прибор на тракторе,тоже постоянная проблема с цифрой 85!!!!!Уважаемый МастерОК подскажите где рыть!Что это— плохая масса или контакт от датчика?специально проводом массу не тянул,только по корпусу!
|
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Вторник, 06.08.2013, 06:54 | Сообщение # 776 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| alpar09, почитайте предыдущую страницу и повторите те же манипуляции.
|
| |
|
|
| alpar09 | Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:27 | Сообщение # 777 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
| Ок! Провод можно неэкранированный?
|
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Вторник, 06.08.2013, 13:21 | Сообщение # 778 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| все зависит от расстояния и источника внешних помех
|
| |
|
|
| Iron_Gans | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 00:27 | Сообщение # 779 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 37
| Скажите пожалуйста, а не существует прошивки под два датчика DS18B20?
И еще такой вопрос: у меня нормальные показания вольтметра получаются при вот таком делителе напряжения: это нормально? Прошивка Davl_Volt.hex
Сообщение отредактировал Iron_Gans - Воскресенье, 08.09.2013, 19:14 |
| |
|
|
| Dnepr_1186 | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 19:15 | Сообщение # 780 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
| вроде были прошивки под два далласа. полистай форум
|
| |
|
|
| soromlya | Дата: Суббота, 14.09.2013, 12:28 | Сообщение # 781 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
| Для мото трактора лучше аналоговые датчики. Например LM335 у неё 2.98В на выходе при 25°C и 10 mV/°C изменение напряжения.
Попросите MACTEPok сделать прошивку и будет вам счастье. DS18b20 капризна при помехах от искрообразования в двигателях внутренего сгорания
|
| |
|
|
| Iron_Gans | Дата: Вторник, 17.09.2013, 13:09 | Сообщение # 782 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 37
| Цитата (Dnepr_1186) вроде были прошивки под два далласа. полистай форум Спасибо, прочитал все 20 страниц, нашел две прошивки под два DS18B20. Собрал схему в железе. Работает. Но прошивки все же хотелось бы видеть иные (уважаемый MACTEPok, уж не сочтите за наглость). Та прошивка, что у меня работает сейчас - из сообщения № 294 при температуре выше 100 показывает Hi, а ниже нуля насколько я понял будет Lo. А хотелось бы чтобы выше 100 и ниже -9,9 температура все же отображалась, только выводилась без десятых долей. Кто то тут уже высказывал идею создания подобной прошивки, MACTEPok обещал подумать да видно руки так и не дошли...
И второй момент. Бьюсь над вольтметром - постоянно скачут десятые доли вольта в пределах +/-0,4В. Неприятно. При этом второй канал предназначенный для измерения давления автомобильным датчиком стоит как вкопанный, ничего никуда не скачет. Пробовал на измеряемое напряжение конденсаторы вешать - чуть получше становится, но не принципиально. Причем на входе АЦП (РС4) напряжение не скачет. Вот не знаю, толи это программно лечится, толи канал для измерения напряжения тоже пустить через операционник? Сейчас специально объединил ноги РС4 и РС5 и подаю на них сигнал с операционника - гораздо стабильнее вольты себя ведут, скачет одна десятая туда-сюда, но это я думаю нормально. И еще по вольтметру. Можно второй канал (РС4) заставить включать нагрузку по двум факторам: при снижении напряжения ниже 13,8В и при превышении выше 14,5В (как вы наверное уже догадались вольтметр для автомобиля) Уважаемый MACTEPok, вы уж простите за назойливость, но сам я с программированием долго-долго буду биться и не факт что победю
Цитата (soromlya) Для мото трактора лучше аналоговые датчики. Например LM335 у неё 2.98В на выходе при 25°C и 10 mV/°C изменение напряжения.
Попросите MACTEPok сделать прошивку и будет вам счастье. DS18b20 капризна при помехах от искрообразования в двигателях внутренего сгорания
Ну не знаю, у меня на машине с полгода температура двигателя меряется через DS18B20 - абсолютно нормально все.
Сообщение отредактировал Iron_Gans - Вторник, 17.09.2013, 13:24 |
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Вторник, 17.09.2013, 13:55 | Сообщение # 783 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| Iron_Gans, по температуре вот. Управление нагрузками разрешено после инициализации обоих датчиков (когда первые измеренные данные не равны 0 сразу у обоих датчиков). На случай, чтобы при включении устройства, МК не включал исполнительное устройство пока инициализируются датчики. С вольтметрами потом.
|
| |
|
|
| Iron_Gans | Дата: Среда, 18.09.2013, 17:14 | Сообщение # 784 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 37
| MACTEPok, ой спасибо добрый человек! пойду прошиваться  Добавлено (18.09.2013, 17:14) --------------------------------------------- MACTEPok, у меня вопрос по последней прошивке для двух DSок (из Вашего сообщения №798): время опроса датчиков на этой прошивке какое? У меня данные обновляются раз в 5-6 секунд, так и задумано или я чтото с фьюзами намудрил и у меня тактовая низкая получилась?
|
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Среда, 18.09.2013, 19:29 | Сообщение # 785 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| Iron_Gans, время большое специально было. попробовать надо эту
|
| |
|
|
| Iron_Gans | Дата: Среда, 18.09.2013, 22:50 | Сообщение # 786 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 37
| MACTEPok, спасибо, завтра попробую. А вот скажите пожалуйста, в прошлый раз Вы выложили исходники прошивки. Файл Темп_темп_DS18B20.bas я смог открыть в текстовом редакторе (встроенный в Тотал Коммандер). Я так понимаю это и есть файл прошивки в котором задаются команды для контроллера (те же миллисекунды между опросами, к примеру). Вот ежели я сам там чегонибудь изменю, то каким программным продуктом потом конвертировать мой файл скажем *.txt в пригодный для прошивки *.hex?
|
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Четверг, 19.09.2013, 07:40 | Сообщение # 787 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| Код написан в среде Bascom. Самому редактировать этот исходник не советую. Оптимальное время опроса датчиков уже подобрано. Меньше не вижу смысла.
|
| |
|
|
| Iron_Gans | Дата: Пятница, 20.09.2013, 09:50 | Сообщение # 788 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 37
| Да это я так, для самообразования так сказать.... надо же над собой расти... :) Добавлено (20.09.2013, 09:50) --------------------------------------------- Отчитываюсь по работе последней прошивки для двух DS18B20: в целом все замечательно Была пара зависаний - после нескольких часов работы датчик, что показывает отрицательную температуру (сунул его в морозилку), стал показывать 0 градусов. Открыв морозилку и погрев датчик пальцами показания нормализовались. Не могу сказать что виновата прошивка, скорее всего сам датчик подглючивает.
С вольтметром тоже более менее все приземлил - поигрался номиналами резисторов в делителе + повесил кондер по входу измеряемого напряжения. Показания стоят почти ровно, скачут на одну десятую туда-сюда, но это же не лабораторный вольтметр, так что терпимо. Немного смущает что делитель все равно не правильный получается, если ставить те номиналы что по изначальной схеме положены - не работает. У меня получается 1кОм к измеряемому напряжению (+11...15В) и 47кОм на землю, на входе АЦП при этом 1,1-1,5В
|
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Пятница, 20.09.2013, 16:41 | Сообщение # 789 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| Делитель напряжения вольтметра нужно настраивать на месте по показаниям эталонного вольтметра(мультиметра) Мелькание последнего разряда индикатора зависит от стабильности питающего МК напряжения, тк оно есть опорное для АЦП.
|
| |
|
|
| Iron_Gans | Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:59 | Сообщение # 790 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 37
| не ну я в итоге настроил, просто смущает что плечи делителя совсем другие
Сообщение отредактировал Iron_Gans - Пятница, 20.09.2013, 19:03 |
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Пятница, 20.09.2013, 19:51 | Сообщение # 791 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| пропорция есть пропорция. Формулу расчета делителя посмотрите в инете, абсолютные значения резисторов могут быть любыми. Но сильно завышать значения не советую, тк суммарный ток через делитель будет снижаться --> показания будут нестабильными.
I=U/R = 12/52000 = 0,23 mA P=UI = 12* 0,00023 = 0,0028 Вт
Сопротивление резисторов смд: 0.125-0.25 Вт Ток можно поднять раз в 10
Сообщение отредактировал MACTEPok - Пятница, 20.09.2013, 19:58 |
| |
|
|
| Iron_Gans | Дата: Пятница, 20.09.2013, 20:45 | Сообщение # 792 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 37
| Да вот в том то и прикол, что при моем делителе напряжение на входе АЦП должно быть порядка 9-11В, однакож работает, зараза... И напряжение на PC4 нормальное в пределах 1-1,5В в зависимости от того что на входе. Ну да Бог с ним. Вы мне лучше помогите настроить канал давления. Сегодня пол дня монстрячил конструкцию чтобы подать на датчик реальное давление в пределах 0-5 кг/см2 Сделал, подключил. Получается что схема в целом занижает на порядка 02,-0,3 атмосферы. Подстроечником R4 подтягиваю показания до соответствия механическому манометру и в итоге при сбросе давления нет нуля - так и остается показывать 0,2. Колупался где то с часа два, пока дети из школы не пришли, потом отложил. Чешу репу. Возможно конечно что мех.манометр врет, но мало вероятно. Завтра возьму другой с ним попробую... На всякий пожарный прикладываю схему канала давления, она у меня такая же как и рекомендовано, в этот раз без изысков:
Да, чуть не забыл: операционник питается от стабилизированных 9 вольт - через КРЕНкуДобавлено (20.09.2013, 20:45) --------------------------------------------- УПС, пока набирал текст не заметил что вы откорректировали свой пост. Просто я специально старался ток через делитель задать как можно меньше. Видимо поэтому так и получилось ибо иначе тока бы совсем не хватало для нормальной работы. Завтра переиграю делитель этот...
Сообщение отредактировал Iron_Gans - Пятница, 20.09.2013, 20:42 |
| |
|
|
| sg | Дата: Суббота, 21.09.2013, 18:36 | Сообщение # 793 |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
| Девайс конечно очень полезный, за что большое спасибо автору!!! Не сочтите за наглость, но хотелось-бы сделать приборчик контроля и управления микроклимотом в помещении- температура (DS18B20), влажность (H25K или SYH-1) Было-бы не плохо и контролировать уровень СО с последующим открыванием - закрыванием форточки (вентиляции) Как вариант индикации 2-3 строчный LCD или, что ещё лучше монохромные дисплеи от старых мобилок Nokia - они очень дешовые. Буду очень благодарен, да и не только я.
|
| |
|
|
| Iron_Gans | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 09:31 | Сообщение # 794 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 37
| sg, вот, посмотрите варианты схем, там есть и с датчиком влажности: http://c2.at.ua/3m/S_V_A/s_VA_akV.gif
А на 5ой странице форума, в сообщении № 164, есть схема подключения DS18B20 Делаете один канал для влажности (PC5), второй для DSки (PC4) и говорите автору где у вас чего и что собственно нужно от прошивки.
Уважаемый MACTEPok, в Вашей статье ( http://c2.at.ua/load....-1-0-72 ) есть таблица с прошивками, у меня такой вопрос: там у температурных прошивок какой датчик используется? Аналоговый? Прошивок под DSки в той таблице нет? Да и собственно в картинке с вариантами входных схем DSок тоже нет... Это я к чему: может дополните когда время найдете?
Сообщение отредактировал Iron_Gans - Воскресенье, 22.09.2013, 09:36 |
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 14:01 | Сообщение # 795 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| Статью оформляю не я, а модератор. Добавлять в таблицу прошивки уже бесполезно. Их накопилось очень много, пользователи постоянно придумывают новые алгоритмы под себя. Поэтому лучше оставить их на форуме с описанием.
|
| |
|
|
| C@at | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 14:52 | Сообщение # 796 |
|
Группа: Hegemoniс
Сообщений: 12345714
| Да, у этой разработки вариантов реализации уже прямо немыслимо , вот в этом форуме http://c2.at.ua/forum/2-53-1 было начало сбора исходников на базе этой измерительной схемы, но это-ж надо чтобы кто-то фиксировал и описывал конечный вариант. Но не только тут, а во всем интернете так , если проблемы пишем, а как побороли проблемы, так и черкнуть пару строк становится некогда, не то что упорядочнить файлы и описать что к чему, поэтому и найти нужное не так просто. Я например сейчас, не вникаю на каком этапе готовности находится та или иная программа, а нужно чтобы все финальные варианты попадали сюда http://c2.at.ua/forum/2-53-1 . Iron_Gans, вы достигли нужного результата? Если да, запостите его сюда http://c2.at.ua/forum/2-53-1, и может, еще что там нужное вам попалось, я не против. Учтите, что придя на этот форум в очередной раз, среди тысячи сообщений этой ветки вы может и посты свои не найдете, а в той ветке более просторно пока.
Всемирное признание пУТИН ХУЙЛО http://uk.wikipedia.org/wiki/ Россия, при нынешнем президенте, источник войны и терроризма. ПРЕЗИРАЮ.
|
| |
|
|
| Iron_Gans | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 19:35 | Сообщение # 797 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 37
| Цитата (C@at) Iron_Gans, вы достигли нужного результата? Пока не достиг т.к. выходные провел с семьей, а не с паяльником Единственное что сделал вечером в пятницу так это собрал новую схему опрессовки датчика с двумя мех. манометрами и выяснил что у двух имеющихся у меня в наличии датчиков давления ММ393А разное сопротивление при 0кгсм2. У одного 300 Ом ровно, а у другого 320. Возможно у второго датчика будет немного другая характеристика зависимости R от P и это позволит мне выставить нормальный 0 и достигнуть точности показаний не хуже чем 0,1кс/см2
Сообщение отредактировал Iron_Gans - Воскресенье, 22.09.2013, 19:36 |
| |
|
|
| Iron_Gans | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 13:29 | Сообщение # 798 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 37
| Поковырялся сейчас с устройством, для удобства настройки немного видоизменил схему поставив второй переменник в ОС (временно):
Получилась такая зависимость: Давление Показания Сопротивление устройства датчика 0 0-0,1(скачут) 309 0,5 0,4 278 (289) тут поясню: была разбежка в показаниях мех. манометров замерил 2 сопротивления когда один показывал 0,5 и потом когда второй показал 0,5 1,0 0,9 250 1,5 1,4 218 2,0 2,0 187 2,5 2,5 159 3,0 2,9 143 3,5 3,3 132 4,0 3,6 116 4,5 3,9 105 5,0 4,1 95
В принципе, мне все равно как будет врать схема при измерении давлений больше чем 3кг/см2 т.к. все что больше этого значения явно достаточно для работы двигателя При нулевом давлении напряжение на ноге PC5 контоллера составляет 4,78В, а для устойчивых показаний нуля нужно 4,85В. Если я переменниками выставляю 0 (4,85В на РС5), то вся схема начинает врать в минус на 0,2...0,3кг/см2 и вот это победить ну никак не удается - либо точность измерений, либо нулевые показания при нулевом давлении. Что делать не знаю уже...  Добавлено (23.09.2013, 13:29) --------------------------------------------- Уважаемый MACTEPok, а можно прошивкой это дело поправить? Чтобы нулем было 4,75В на входе АЦП, а дальше все так же как обычно?
Сообщение отредактировал Iron_Gans - Понедельник, 23.09.2013, 12:40 |
| |
|
|
| Iron_Gans | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 17:33 | Сообщение # 799 |
|
Группа: Front-rank users
Сообщений: 37
| Да, забыл! Прошивка вот эта у меня:
|
| |
|
|
| MACTEPok | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:43 | Сообщение # 800 |
|
Группа: Управляет МК
Сообщений: 351
| да, только программно и лечится
|
| |
|
|